Hallo Frank,
bei den Flüssigkeitswärmetauschern brauchst Du gar nicht so viel Übertragungsfläche. Will heissen, Du brauchst gar keine Schleifen zu ziehen.
Zur groben Überschlagung gibt es da einen Wärmedurchgangskoeffizient. Der ist bei Rohrwärmetauschern etwa 1000W pro Quadatmeter pro Kelvin. Es reicht, wenn Du ca. 1m dünnwandiges Rohr mit ca 40mm in den Tank legst. Dann hast Du bei 10 °C = 10 Kelvin eine Wärmeübertragung von 1000W * 0.1256m'2 *10Kelvin/ 1m'2/1Kelvin = 1256W
und das ist schon ein Haufen Holz!
Gruss Sigi
P.S. die 0.1256m'2 sind übrigens die Oberfläche eines 40mm Rohres mit 1m Länge, und die 10 Kelvin ist der Temperaturunterschied zwischen dem Heizungswasser und dem Fischwasser
bei den Flüssigkeitswärmetauschern brauchst Du gar nicht so viel Übertragungsfläche. Will heissen, Du brauchst gar keine Schleifen zu ziehen.
Zur groben Überschlagung gibt es da einen Wärmedurchgangskoeffizient. Der ist bei Rohrwärmetauschern etwa 1000W pro Quadatmeter pro Kelvin. Es reicht, wenn Du ca. 1m dünnwandiges Rohr mit ca 40mm in den Tank legst. Dann hast Du bei 10 °C = 10 Kelvin eine Wärmeübertragung von 1000W * 0.1256m'2 *10Kelvin/ 1m'2/1Kelvin = 1256W